Сколько смежных помещений можно оборудовать пожарными извещателями на одном шлейфе?
- Garm
- Автор темы
- Не в сети
- Новый участник
Меньше
Больше
- Сообщений: 1
- Спасибо получено: 0
5 года 8 мес. назад #337
от Garm
Garm создал тему: Сколько смежных помещений можно оборудовать пожарными извещателями на одном шлейфе?
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, встал вопрос о количестве смежных помещений "сидящих" на одном шлейфе пожарной сигнализации радиального типа. В старом СНиПе РК 2.02-15-2003 в п.13.12 сказано: "Одним шлейфом пожарной сигнализации с пожарными извещателями , не имеющими адреса, допускается оборудовать зону контроля, включающую:
- до пяти изолированных и смежных помещений суммарной площадью не более 1600кв.м., расположенных на одном этаже здания, при этом изолированные помещения должны иметь выход в общий коридор, холл, вестибюдь и т.п.;"
но в новом СП РК2.02-102-2012 я этой информации не нашел. Подскажите пожалуйста, могу ли я руководствоваться пунктом 13.12 старого СНиП РК 2.02-15-2003.
Заранее спасибо!
- до пяти изолированных и смежных помещений суммарной площадью не более 1600кв.м., расположенных на одном этаже здания, при этом изолированные помещения должны иметь выход в общий коридор, холл, вестибюдь и т.п.;"
но в новом СП РК2.02-102-2012 я этой информации не нашел. Подскажите пожалуйста, могу ли я руководствоваться пунктом 13.12 старого СНиП РК 2.02-15-2003.
Заранее спасибо!
Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.
- Антонина
- Не в сети
- Администратор
Меньше
Больше
- Сообщений: 132
- Репутация: 5
- Спасибо получено: 36
5 года 8 мес. назад - 5 года 8 мес. назад #338
от Антонина
Антонина ответил в теме Сколько смежных помещений можно оборудовать пожарными извещателями на одном шлейфе?
По состоянию на апрель 2019 года во всех нормативных базах СНиП РК 2.02-15-2003 «Пожарная автоматика зданий и сооружений" (Приказ Председателя Комитета по делам строительства Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 24 декабря 2003 года № 467) является действующим
Возможно Вам окажется полезной наша другая веточка на этом форуме на тему пожарной автоматики по ссылке https://www.xn----ptbgks9a.kz/forum/pozharnaya-bezopasnost-v-organizatsii/6-pozharnaya-signalizatsiya
Возможно Вам окажется полезной наша другая веточка на этом форуме на тему пожарной автоматики по ссылке https://www.xn----ptbgks9a.kz/forum/pozharnaya-bezopasnost-v-organizatsii/6-pozharnaya-signalizatsiya
Последнее редактирование: 5 года 8 мес. назад пользователем Антонина.
Спасибо сказали: Garm, Ali Orda