Пожарная сигнализация

Больше
3 года 3 мес. назад #357 от Марио
Марио создал тему: Пожарная сигнализация
Здравствуйте, требуется ли установка пожарных извещателей в запотолочном пространстве? Если да в каких случаях и где это прописано?
Заранее благодарю!

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Больше
3 года 3 мес. назад - 3 года 3 мес. назад #359 от Антонина
Антонина ответил в теме Пожарная сигнализация
Поскольку соотвествующий Технический регламент перестал действовать в июне 2021, то по вопросам установки пожарной автоматики следует ориентироваться на требования СН РК 2.02-02-2019 "Пожарная автоматика зданий и сооружений", утвержденный Министерством индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 11 декабря 2019 года № 209-НҚ
Параграф 4. Требования к размещению пожарных извещателей
Ссылка на документ www.чс-ник.kz/pozharnaya-bezopasnost-v-o...zdanij-i-sooruzhenij
Последнее редактирование: 3 года 3 мес. назад пользователем Антонина.
Спасибо сказали: Марио

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Больше
3 года 3 мес. назад #360 от Марио
Марио ответил в теме Пожарная сигнализация
В документе СН РК 2.02-02-2019 "Пожарная автоматика зданий и сооружений", утвержденный Министерством индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 11 декабря 2019 года № 209-НҚ
Параграф 4. Требования к размещению пожарных извещателей
Нет обязательного требования по установке пожарных извещателей в фальшпотолках. Значит ли это, что не обязательно устанавливать?

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Больше
3 года 3 мес. назад #362 от Ali Orda
Ali Orda ответил в теме Пожарная сигнализация
Если в запотолочном пространстве проходит силовая электропроводка, то вы обязаны установить пожарные извещатели согласно расчётам

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Больше
3 года 2 мес. назад - 3 года 2 мес. назад #367 от Антонина
Антонина ответил в теме Пожарная сигнализация
По вопросу нормативных актов в связи с отменой Технического регламента по пожарной автоматике Министр по ЧС ответил, что нкжно применять ТР ЕАЭС.
Ссылка на ответ в разделе ПБ/ответы госорганов www.чс-ник.kz/pozharnaya-bezopasnost-v-o...ozharnoj-avtomatikoj
Последнее редактирование: 3 года 2 мес. назад пользователем Антонина.

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Больше
3 года 2 мес. назад #368 от Ali Orda
Ali Orda ответил в теме Пожарная сигнализация
Нужно смотреть в СНиПах. Пожарная автоматика, Нормы оборудования. Там есть про извещатели в запотолочном пространстве. Почему искать в СНиПах? Если потолок был установлен в начале строительства или после реконструкции, то это относится к строительству, и искать надо только там. Будет время просмотрю СНиПы и отпишусь. Поверьте мне, я работал в нормативно-техническом отделе ДЧС по Кызылординской области
Спасибо сказали: Антонина

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Время создания страницы: 0.495 секунд
Работает на Kunena форум

Поделиться этой страницей:

Отправить в DeliciousОтправить в DiggОтправить в FacebookОтправить в Google BookmarksОтправить в StumbleuponОтправить в TechnoratiОтправить в TwitterОтправить в LinkedInОтправить в BobrdobrОтправить в LiveinternetОтправить в LivejournalОтправить в MoymirОтправить в OdnoklassnikiОтправить в VkcomОтправить в Yaru