Огнетушители
- Роман
- Автор темы
- Не в сети
- Новый участник
Меньше
Больше
- Сообщений: 3
- Спасибо получено: 2
7 года 8 мес. назад #291
от Роман
Роман создал тему: Огнетушители
Доброго времени суток. Имеется вопрос по огнетушителям. Возможно ли на огнетушителе ОП-5 вместо сифонной трубки поставить сопло?
Во вложении сифонная трубка, которая стоит на данный момент на огнетушителях, и сопло, которое предполагается поставить.
Дело в том, что в НПА данной информации нет (по крайней мере я не нашел), поэтому и обращаюсь за помощью к Вам
Во вложении сифонная трубка, которая стоит на данный момент на огнетушителях, и сопло, которое предполагается поставить.
Дело в том, что в НПА данной информации нет (по крайней мере я не нашел), поэтому и обращаюсь за помощью к Вам
Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.
- Ajitay
- Не в сети
- Новый участник
Меньше
Больше
- Сообщений: 1
- Спасибо получено: 1
6 года 8 мес. назад #316
от Ajitay
Ajitay ответил в теме Огнетушители
Шланг-распылитель называется. (сифонная трубка находится внутри огнетушителя)
Насадок (сопло) устанавливаются на огнетушителях ОП-1, ОП-2 и ОП-3
На ОП-5 заводами изготовителями предусмотрены именно шланг-распылитель.
Если Вы хотите использовать данный огнетушитель в автомобиле, то можно установить насадок.
А если для помещения используете, то обязательно шланг-распылитель.
Насадок (сопло) устанавливаются на огнетушителях ОП-1, ОП-2 и ОП-3
На ОП-5 заводами изготовителями предусмотрены именно шланг-распылитель.
Если Вы хотите использовать данный огнетушитель в автомобиле, то можно установить насадок.
А если для помещения используете, то обязательно шланг-распылитель.
Спасибо сказали: Антонина
Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.
- niyazova1970
- Не в сети
- Новый участник
Меньше
Больше
- Сообщений: 2
- Спасибо получено: 0
6 года 8 мес. назад - 6 года 8 мес. назад #317
от niyazova1970
niyazova1970 ответил в теме Огнетушители
Добрый день,прошу подсказать где можно найти форму журнала учета проверок огнетушителей. Также где узнать информацию по нахождению ближайшего пожарного гидранта( может есть контакты или служба,куда обратиться по этому вопросу). Наше предприятие находится по ул.Актюбинская ( р-н переезд Желаево). Заранее спасибо.
Последнее редактирование: 6 года 8 мес. назад пользователем niyazova1970.
Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.
- Антонина
- Не в сети
- Администратор
Меньше
Больше
- Сообщений: 132
- Репутация: 5
- Спасибо получено: 36
6 года 7 мес. назад - 6 года 7 мес. назад #318
от Антонина
Требования к эксплуатации первичных средств пожаротушения, регулируются Техническим регламентом «Общие требования к пожарной безопасности» утвержден приказом МВД РК № 439 от 23.06.2017г., Техническим регламентом «Требования к безопасности пожарной техники, для защиты объектов» утвержденного приказом МВД РК № 438 от 23.06.2017г.
На основании п 238. (Технический регламент «Общие требования к пожарной безопасности»):
- Учет работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту технических средств систем противопожарной защиты, проверок наличия и состояния первичных средств пожаротушения должен отражаться в специальном журнале или в автоматизированной системе управления техническим обслуживанием и планово-принудительным ремонтом.
Технический регламент «Требования к безопасности пожарной техники, для защиты объектов», согласно п. 20 предлагает ведение документации по техническому обслуживанию согласно Приложения 4.
Вместе с тем, Приложение 4 не дает четкой формы регистрации проверок наличия и состояния первичных средств пожаротушения.
Таким образом, для выполнения нормативных требований, возможно ведение Журнала «Учета проверки наличия и состояния первичных средств пожаротушения (огнетушители)» в произвольном виде.
Для надлежащей эксплуатации огнетушителей и гарантии их готовности к применению, должны проводиться помимо технического обслуживания - периодические проверки/осмотры.
Периодические проверки проводятся для:
- контроля состояния огнетушителя;
- контроля места установки огнетушителя и надежности его крепления;
- возможности свободного подхода к нему;
- наличия, расположения и читаемости инструкции по работе с огнетушителем.
Лицо ответственное за готовность к эксплуатации первичных средств пожаротушения (огнетушителей) в ходе проведения внешнего осмотра должно обращать внимание на:
1) наличие вмятин, сколов, глубоких царапин на корпусе, узлах управления, гайках и головке огнетушителя;
2) состояние защитных и лакокрасочных покрытий;
3) наличие четкой и понятной инструкции, бирки со сроками освидетельствования огнетушителя;
4) наличие опломбированного предохранительного устройства;
5) исправность манометра или индикатора давления (если он предусмотрен конструкцией огнетушителя), наличие необходимого клейма и величину давления в огнетушителе закачного типа или в газовом баллоне;
6) массу огнетушителя, а также массу огнетушащего вещества в огнетушителе. Масса огнетушащего вещества должна определяться расчетным путем;
7) состояние гибкого шланга (при его наличии) и распылителя огнетушащего вещества (наличие механических повреждений, следов коррозии, литейного сбоя или других предметов, препятствующих свободному выходу огнетушащего вещества из огнетушителя);
9) состояние ходовой части и надежность крепления корпуса огнетушителя на тележке (для передвижного огнетушителя), на стене или в пожарном шкафу (для переносного огнетушителя).
Таким образом ежегодная проверка огнетушителя должна включать в себя внешний осмотр огнетушителя, осмотр места его установки и подходов к нему.
Результаты проверки фиксируют в журнале учета огнетушителей.
Учитывая вышеизложенные рекомендации, внутренняя часть Журнала «Учета проверки наличия и состояния первичных средств пожаротушения (огнетушители)» может включать следующие столбцы:
1. № по порядке
2. Дата проверки
3. Место установки
4. № огнетушителя (инвентарный внутреннему учету в организации)
5. Марка огнетушителя
6. Дата последнего освидетельствования
7. Дата следующего освидетельствования
8. Готовность к эксплуатации (готов, требует перезарядки, требует замены)
9. Примечание
Антонина ответил в теме Огнетушители
Добрый день,прошу подсказать где можно найти форму журнала учета проверок огнетушителей.
Требования к эксплуатации первичных средств пожаротушения, регулируются Техническим регламентом «Общие требования к пожарной безопасности» утвержден приказом МВД РК № 439 от 23.06.2017г., Техническим регламентом «Требования к безопасности пожарной техники, для защиты объектов» утвержденного приказом МВД РК № 438 от 23.06.2017г.
На основании п 238. (Технический регламент «Общие требования к пожарной безопасности»):
- Учет работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту технических средств систем противопожарной защиты, проверок наличия и состояния первичных средств пожаротушения должен отражаться в специальном журнале или в автоматизированной системе управления техническим обслуживанием и планово-принудительным ремонтом.
Технический регламент «Требования к безопасности пожарной техники, для защиты объектов», согласно п. 20 предлагает ведение документации по техническому обслуживанию согласно Приложения 4.
Вместе с тем, Приложение 4 не дает четкой формы регистрации проверок наличия и состояния первичных средств пожаротушения.
Таким образом, для выполнения нормативных требований, возможно ведение Журнала «Учета проверки наличия и состояния первичных средств пожаротушения (огнетушители)» в произвольном виде.
Для надлежащей эксплуатации огнетушителей и гарантии их готовности к применению, должны проводиться помимо технического обслуживания - периодические проверки/осмотры.
Периодические проверки проводятся для:
- контроля состояния огнетушителя;
- контроля места установки огнетушителя и надежности его крепления;
- возможности свободного подхода к нему;
- наличия, расположения и читаемости инструкции по работе с огнетушителем.
Лицо ответственное за готовность к эксплуатации первичных средств пожаротушения (огнетушителей) в ходе проведения внешнего осмотра должно обращать внимание на:
1) наличие вмятин, сколов, глубоких царапин на корпусе, узлах управления, гайках и головке огнетушителя;
2) состояние защитных и лакокрасочных покрытий;
3) наличие четкой и понятной инструкции, бирки со сроками освидетельствования огнетушителя;
4) наличие опломбированного предохранительного устройства;
5) исправность манометра или индикатора давления (если он предусмотрен конструкцией огнетушителя), наличие необходимого клейма и величину давления в огнетушителе закачного типа или в газовом баллоне;
6) массу огнетушителя, а также массу огнетушащего вещества в огнетушителе. Масса огнетушащего вещества должна определяться расчетным путем;
7) состояние гибкого шланга (при его наличии) и распылителя огнетушащего вещества (наличие механических повреждений, следов коррозии, литейного сбоя или других предметов, препятствующих свободному выходу огнетушащего вещества из огнетушителя);
9) состояние ходовой части и надежность крепления корпуса огнетушителя на тележке (для передвижного огнетушителя), на стене или в пожарном шкафу (для переносного огнетушителя).
Таким образом ежегодная проверка огнетушителя должна включать в себя внешний осмотр огнетушителя, осмотр места его установки и подходов к нему.
Результаты проверки фиксируют в журнале учета огнетушителей.
Учитывая вышеизложенные рекомендации, внутренняя часть Журнала «Учета проверки наличия и состояния первичных средств пожаротушения (огнетушители)» может включать следующие столбцы:
1. № по порядке
2. Дата проверки
3. Место установки
4. № огнетушителя (инвентарный внутреннему учету в организации)
5. Марка огнетушителя
6. Дата последнего освидетельствования
7. Дата следующего освидетельствования
8. Готовность к эксплуатации (готов, требует перезарядки, требует замены)
9. Примечание
Последнее редактирование: 6 года 7 мес. назад пользователем Антонина.
Спасибо сказали: niyazova1970
Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.
- Антонина
- Не в сети
- Администратор
Меньше
Больше
- Сообщений: 132
- Репутация: 5
- Спасибо получено: 36
6 года 7 мес. назад #319
от Антонина
Антонина ответил в теме Огнетушители
Об информации о местонахождении ближайшего гидранта можно узнать в противопожарной службе г.Алматы (контакты на сайте ДЧС Алматы - almaty.emer.gov.kz/index.php?id=20 ) или в горводоканале (контакты на сайте ГКП "Алматы СУ" www.almatysu.kz/?page_id=92 )Также где узнать информацию по нахождению ближайшего пожарного гидранта( может есть контакты или служба,куда обратиться по этому вопросу)
Спасибо сказали: niyazova1970
Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.
- niyazova1970
- Не в сети
- Новый участник
Меньше
Больше
- Сообщений: 2
- Спасибо получено: 0
6 года 7 мес. назад #320
от niyazova1970
niyazova1970 ответил в теме Огнетушители
Спасибо большое за полноценный ответ
Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.
Время создания страницы: 0.291 секунд