Пожарная сигнализация

  • cctv_andrey
  • Автор темы
  • Не в сети
  • Пользователь заблокирован
  • Пользователь заблокирован
Больше
10 года 5 мес. назад - 10 года 5 мес. назад #6 от cctv_andrey
cctv_andrey создал тему: Пожарная сигнализация
Здравствуйте, у меня вопрос по поводу пожарной сигнализации в доме молитвы. Имеется 3-х этажное здание. Один из шлейфов пожарной сигнализации совмещает в себе три комнаты, т.е. по одной комнате с этажа, которые в свою очередь связаны между собой выходом на общую лестничную клеть. Согласно СНиП РК 2.02-15-2003: "Одним шлейфом пожарной сигнализации с пожарными извещателями не имеющими адреса, допускается оборудовать помещения на смежных этажах, при их суммарной площади до 300 кв.м.. Вопрос, возможно ли данные помещения отнести согласно этого пункта в СНиП РК? И используется ли этот СНиП РК в текущее время на территории РК?
Еще у меня вопрос, по поводу оборудования дома молитвы речевым оповещением. В частности интересует вопрос о необходимости речевой установки в данном здании (в среднем здание посещают до 500 человек). Заранее благодарю!
Последнее редактирование: 10 года 5 мес. назад пользователем cctv_andrey.

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Больше
10 года 5 мес. назад - 10 года 5 мес. назад #66 от Антонина
Антонина ответил в теме Пожарная сигнализация
Уважаемый Андрей!
Наш эксперт по пожарной безопасности составил для Вас такой ответ:
СН РК 2.02-11-2002


2.2.6. Церкви, мечети и др. культовые здания и сооружения

Все помещения, независимо от площади и этажности

Все помещения зданий высотой 30 м и выше от планировочной отметки земли до отметки пола последнего этажа – независимо от
площади. Помещения хранения ценностей, исторических и святых реликвий,
архивов и другой документации особой ценности, - независимо от площади и
этажности. Чердачное подкупольное пространство над местами массового
пребывания верующих.



СНиП 2.02-15-2003
Требования к организации зон контроляпожарной сигнализации
13.1. Однимшлейфом пожарной сигнализации с пожарными извещателями, не имеющими адреса,
допускается оборудовать зону контроля, включающую:
· помещения, расположенные на смежных этажах, приих суммарной площади до 300м2;
· до пяти изолированных и смежных помещенийсуммарной площадью не более 1600 м2, расположенных на одном этажездания, при этом изолированные помещения должны иметь выход в общий коридор,
холл, вестибюль и т. п.;
· до десяти изолированных и смежных помещенийсуммарной площадью не более 1600 м2, расположенных на одном этажездания, при этом изолированные помещения должны иметь выход в общий коридор,
холл, вестибюль и т. п., при наличии выносной световой сигнализации о
срабатывании пожарных извещателей над входом в каждое контролируемое помещение.
Шлейфы пожарной сигнализации должны объединять помещения таким
образом, чтобы было обеспечено необходимое время установления места
возникновения пожара.
Максимальное количество
и площадь помещений, защищаемых одним кольцевым или радиальным шлейфом с
адресными пожарными извещателями, определяется техническими возможностями
приемно-контрольной аппаратуры, техническими характеристиками включаемых в
шлейф извещателей и не зависит от расположения помещений в здании.

СНиП РК 2.02-15-2003 «Пожарная автоматика зданий и сооружений»
является действующим (АГСК-1-2013 «Перечень нормативных правовых актов и нормативно-технических документов в сфере архитектуры, градостроительства и строительства, действующих на территории Республики Казахстан (по состоянию на 1 сентября 2013 года).
В Вашем случае смежными (соседними) этажами будут)
1-й со 2-м или 2-й с 3-м. При этом
шлейфы пожарной сигнализации должны объединять помещения таким образом, чтобы
было обеспечено необходимое время установления места возникновения пожара.
Следовательно, защита одним шлейфом з-х этажей одного здания не будет
правильной.
В соответствие со СН РК 2.02-11-2002 приложение Б
табл.№1 и табл. №2 п.18 ваша система
оповещения может быть отнесена к 3-му типу, который предполагает речевое(запись
и передача специальных текстов) оповещение, если вместимость (возможность разового размещения
посетителей) будет составлять более 200 чел.
Эти данные закладываются впроектной или технической документации.
Критерий -500 посещений к данному пункту не может быть отнесен.
Последнее редактирование: 10 года 5 мес. назад пользователем Антонина.

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Больше
9 года 2 мес. назад #207 от natali555
natali555 ответил в теме Пожарная сигнализация
Здравствуйте, дайте, пожалуйста, ссылку на действующий нормативный документ, в котором отражен порядок и сроки проведения осмотров, проверок огнетушителей на предприятии.

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Больше
9 года 2 мес. назад #208 от Антонина
Антонина ответил в теме Пожарная сигнализация
Здравствуйте, уважаемая Наталья!
Документ, в котором даны нормативы по техническому обслуживанию огнетушителей называется "ТЕХНИКА ПОЖАРНАЯ. ОГНЕТУШИТЕЛИ. Требования к эксплуатации" - государственный стандарт СТ РК 1487-2006.
Еще можно применять Технический регламент «Требования к безопасности пожарной техники для защиты объектов», утвержденный Постановлением Правительства РК от 16 января 2009 года № 16.
Кроме того, посмотрите паспорт самого огнетушителя.

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Больше
8 года 2 мес. назад #271 от Чекаров
Чекаров ответил в теме Пожарная сигнализация
Здравствуйте Антонина. вопрос по пожарной сигнализации. у нас в торговом центре установлены датчики дымовые под потолком якобы подпотолочная система у АПС. теперь бутик не делает к ним доступ в потолке ( бетонный потолок закрывают гипсокартоном на расстоянии 50см) а сервисники утверждают о каких то правилах что должен быть доступ к датчику для обслуживания и доступа дыма в виде решетки размером 500х500мм. есть ли где то такое прописано что бы показать арендатору бутика документ.

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Больше
8 года 1 мес. назад - 8 года 1 мес. назад #273 от Антонина
Антонина ответил в теме Пожарная сигнализация

Чекаров пишет: Здравствуйте Антонина. вопрос по пожарной сигнализации. у нас в торговом центре установлены датчики дымовые под потолком якобы подпотолочная система у АПС. теперь бутик не делает к ним доступ в потолке ( бетонный потолок закрывают гипсокартоном на расстоянии 50см) а сервисники утверждают о каких то правилах что должен быть доступ к датчику для обслуживания и доступа дыма в виде решетки размером 500х500мм. есть ли где то такое прописано что бы показать арендатору бутика документ.


Здравствуйте! Размещаю ответ на Ваш вопрос нашего эксперта по пожарной безопасности:
Ответ:

1. Эксплуатация систем и установок автоматической пожарной сигнализации осуществляется на основании Постановления Правительства Республики Казахстан от 29 августа 2008 года N 796 Об утверждении Технического регламента "Требования по оборудованию зданий, помещений и сооружений системами автоматического пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре"
2. На основании п. 50. - С момента ввода в эксплуатацию систем и установок пожарной автоматики на каждом объекте организуют проведение технического обслуживания и планово-предупредительных ремонтов.
3. На основании п. 54. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем и установок пожарной автоматики включает в себя:
1) проведение плановых профилактических работ;
2) устранение неисправностей и проведение текущего ремонта;
3) оказание Исполнителем помощи Заказчику в вопросах правильной эксплуатации.
4. Для выполнения требований п. 56 - с целью квалифицированной эксплуатации и содержания в технически исправном состоянии систем и установок пожарной автоматики на объекте приказом руководителя назначается лицо, ответственное за эксплуатацию систем и установок пожарной автоматики.
5. Согласно п. 58. Лицо, ответственное за эксплуатацию систем и установок пожарной автоматики, обязано обеспечить:
1) выполнение требований Технического регламента;
2) контроль и приемку работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту в соответствии с графиком и календарным планом работ по договору;
3) поддержание систем и установок пожарной автоматики в работоспособном состоянии путем организации проведения своевременного технического обслуживания и плаво-предупредительного ремонта;
6) своевременное предъявление рекламаций:
монтажным организациям - при обнаружении некачественного монтажа и отступлений от проектной документации, не согласованных с разработчиком проекта и соответствующими подразделениями уполномоченного органа в области пожарной безопасности;
обслуживающим организациям - за несвоевременное и некачественное проведение технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта систем и установок пожарной автоматики.
6. Учитывая п. 198. Пожарные извещатели автоматических систем пожарной сигнализации располагают в защищаемом помещении таким образом, чтобы обеспечить своевременное обнаружение пожара в любой точке помещения.
7. Вместе с тем, на основании п. 206. Пожарные извещатели должны быть восстанавливаемым изделием, обеспечивающим проверку на каждом его образце всех нормируемых технических характеристик при испытаниях, а также проверку работоспособности в процессе эксплуатации.
8. Вместе с тем установку пожарных извещателей следует предусматривать согласно требований СНиП РК 2.02-15-2003 «Пожарная автоматика зданий и сооружений»
Вывод:
Учитывая изложенное требуется постоянное обслуживание систем пожарной автоматики, в связи с чем необходим доступ к приборам и оборудованию.
Для исключения разногласий с арендатором, необходимо разработать инструкцию по «Эксплуатации систем и установок пожарной автоматики», что предусмотрено Техническим регламентом, так как арендодатель заинтересован в своевременном обнаружении загораний на ранней стадии.
Последнее редактирование: 8 года 1 мес. назад пользователем Антонина.

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Время создания страницы: 0.347 секунд
Работает на Kunena форум

Поделиться этой страницей:

Отправить в DeliciousОтправить в DiggОтправить в FacebookОтправить в Google BookmarksОтправить в StumbleuponОтправить в TechnoratiОтправить в TwitterОтправить в LinkedInОтправить в BobrdobrОтправить в LiveinternetОтправить в LivejournalОтправить в MoymirОтправить в OdnoklassnikiОтправить в VkcomОтправить в Yaru